#1 · 6. Juli 2025, 11:23
Zitat von Armin am 6. Juli 2025, 11:23 UhrAuf der Geräteseite des Wechselrichters kann unter Energiemanagement > Batteriemanagement die Ladung/Entladung des Speichers zeitlich gesteuert werden. Die folgende Abbildung zeigt meine aktuellen Einstellungen für den Sommer mit einem 15,8kWh Speicher und einer 10,4kWp Anlage.Der Zugang zum Web-Interface des Wechselricher erfolgt entweder direkt im lokalen Netzwerk (dazu muss die IP-Adresse bekannt sein) oder, falls nicht deaktiviert, über das Fronius Solar.Web unter Einstellungen > Komponenten.Du benötigst dazu aber das Kundenpasswort (Benutzername: Customer).
Auf der Geräteseite des Wechselrichters kann unter Energiemanagement > Batteriemanagement die Ladung/Entladung des Speichers zeitlich gesteuert werden. Die folgende Abbildung zeigt meine aktuellen Einstellungen für den Sommer mit einem 15,8kWh Speicher und einer 10,4kWp Anlage.

Der Zugang zum Web-Interface des Wechselricher erfolgt entweder direkt im lokalen Netzwerk (dazu muss die IP-Adresse bekannt sein) oder, falls nicht deaktiviert, über das Fronius Solar.Web unter Einstellungen > Komponenten.

Du benötigst dazu aber das Kundenpasswort (Benutzername: Customer).
Hochgeladene Dateien:Anklicken für Daumen nach unten.0Anklicken für Daumen nach oben.0
Zuletzt bearbeitet am 6. Juli 2025, 11:38 von Armin